简单搞,就直接把空开的辅助点进6RA70的DI,然后把该DI关联到外部故障P675,这样只要断路器没合闸就会报故障无法启机。如果硬要延时,那就把该DI关联到外部报警P688,同时该DI 关联到自由功能块的U440,利用定时器输出关联到外部故障P675,这样就做到了告警后延时故障。个人感觉为了这么个功能开s00没有必要,直接按简单搞就可以了。