问题: SINAMICS V90 PN速度控制模式下如何实现转矩限幅功能?
回答: 在某些应用中,PLC需要根据需要对V90 PN驱动器进行转矩限制,且驱动器不报故障,实现的方法如下。 PLC通过PROFINET通信控制V90 PN在速度模式下运行,需要配置报文 102~106,PLC可以通过PZD5(MOMRED)来传送需要降低的转矩限幅值,4000H代表降低100%的转矩。