回复:导致光栅时好时坏的原因?

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-02-21 16:17:56

7楼

  这种情况多数和尺子污染有关,【需要清洗读数头,和光栅尺】再一个读数头有时固定的不牢也会发生这种情况,在拖缆中的光栅电缆长时间弯折也会出现断股的情况,而且这种情况还不少见,光栅和光栅电缆的连接插头有时进了水或者油,也会这样,只能一个一个排除,比如先在拖缆外连接一棵临时光栅电缆,看故障能否消除,排除电缆的故障可能。