刚刚就在刚才,又处理了一起由于安装规范性问题,造成的设备故障。

故障的原因:由于安装plc外部输入信号光电开关时,没有充分考虑到外部新增设备单元对原有线路可能造成的压伤。由于设备需要外部冷却,于是在该光电开关管线附近,成90度夹角状,敷设一条DN20的镀锌钢管,该钢管又与原位置检测的管线距离很近,机器运行时的震动,使该回路的导线受挤压破损,短路引起设备异常,所以,无论是安装规范和日常的维保,对操作规范性、可能预测的不安全因素均应该充分考虑。