以下是引用HUANGZE75在2019-02-22 11:56:03的发言 >

控制电缆有些厂家为了节约成本,使用的线径比较细,机械强度不好,容易出现问题,如断股等现象,我前段时间也碰到类似问题,个人认为控制电缆单根线芯面积不能小于0.75平方。

黄工好:

   我一般在拖链中使用的那段电缆是定购的,线径一般均在1平方以上的软电缆。

而一般桥架内使用的普通电缆据多了,本例故障问题是桥架内使用了控制电缆的对接(把分接设置在桥架内部),这样给日常维保和查询故障带来一定的不便。