大家好, 我这边一控制系统,采用的S7-317 2DP 作为控制器 ,通过DP 连接一个变频器 100KW左右,一个编码器同时接在变频器的编码器端和FM350-1 上, FM350-1 用来计算速度 ,计算出来的速度用来参与其他的控制,并在人机界面上显示出来,一直运行的很好。 但是最近出现了匪夷所思的事情,比如我添加了一段程序,和速度不相关的, 下载下去,然后开始运行程序,当变频器控制的电机停止了,速度却没有刷新,一直是1500,而此时电机的速度应当为 0。如果我此时把添加的那段程序,引用的数据地址修改一下,再下载下去就没有问题,以前是M2000.0左右的点数会出问题。现在是DB块也出问题。当然不是和速度相关的数据块。重申一遍,数据不刷新,指的是高速计数器没有刷新。