谢谢您!
关于第二个问题,我不是在低速的基础上再提速,而是低速和高速都是分两次运行,不是提速。
请问,我这种控制结构是对吗?收卷端处于速度模式,放卷端转矩限幅模式,这种结构是对的吗?我看论坛都是用的收卷端转矩限幅模式,放卷端速度模式。
你现在这么做,有问题吗?如果能满足要求,就不要纠结谁该做什么了。
那种放卷恒速控制,收卷转矩限幅控制,考虑的是后续的工序。比较方便而已。对于卷绕中的收卷和放卷,只要能建张力,符合要求。就无所谓了。
反正线缆的卷绕,都是你说的那种,不是你用的这样。