回复:一起设备控制电缆故障处理过程

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-23 10:22:28

15楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-02-23 08:41:11的发言 >12楼

我现在报的信号电缆都是1平方 的镀锡屏蔽电缆,,对于潮湿 腐蚀的环境效果不错,

以前的普通0.75 用一两年里面就氧化的不成样子了,

以下是引用HUANGZE75在2019-02-22 11:56:03的发言 >5楼:控制电缆有些厂家为...

引用5楼详细内容:

控制电缆有些厂家为了节约成本,使用的线径比较细,机械强度不好,容易出现问题,如断股等现象,我前段时间也碰到类似问题,个人认为控制电缆单根线芯面积不能小于0.75平方。

实践出真知啊,特殊环境特殊运用啊,我也学习了。