高速时报F30003?
运行在没有报故障时,监控r26的示值?是否小于500V?如果是,此时检查r27的示值,如果小于额定电流,应该检查进线电源。如果r27大于等于或接近电机额定电流,那是负载太重了。电机容量太小所致。
另外,你说的高速时报故障?转速多高?超过了电机额定转速吗?如果电机是运行在恒功率转速范围,那就一定要检查电机的功率是否用满了?r32的值就是电机运行的功率实际值。