以下是引用HUANGZE75在2019-02-23 10:22:28的发言 >15楼

实践出真知啊,特殊环境特殊运用啊,我也学习了。

以下是引用北雪雪纷飞在2019-02-23 08:41:11的发言 >12楼:我现在报的信号电缆...

引用12楼详细内容:

我现在报的信号电缆都是1平方 的镀锡屏蔽电缆,,对于潮湿 腐蚀的环境效果不错,

以前的普通0.75 用一两年里面就氧化的不成样子了,

以下是引用HUANGZE75在2019-02-22 11:56:03的发言 >5楼:控制电缆有些厂家为...

引用5楼详细内容:

控制电缆有些厂家为了节约成本,使用的线径比较细,机械强度不好,容易出现问题,如断股等现象,我前段时间也碰到类似问题,个人认为控制电缆单根线芯面积不能小于0.75平方。

黄工好:

   实际上我们这代人,都或多或少存在一个“毛病”,就是能“省”的还是“省”一点的想法。这个项目我是主管,安装过程也在现场,也看到设备安装厂家在桥架内设置分接头的事情,总以为这样设置省导线,既然设备制造厂家已经敷设了,重新敷设显得“浪费”了,修修补补一直是我们这代人所谓的传统。自以为没有关系的,那曾想搬起石头,砸了自己的脚。桥架内查询电缆路径,是一件工作大的工作,上上下下的一路查询过去(设备桥架查询环境不好,是由于后期改造项目的重叠进行,也没有考虑到后期的维护),很非功夫。通过这次排查事例,教训是深刻的。