发布于 2019-02-23 14:48:45

21楼

展开查看
以下是引用芳季在2019-02-23 13:43:11的发言 >18楼

我当初用MB没有理会超时,使用文章上推介的1000,发生断线的时候的确很久才报警,后来修改成50,一拔出端口,马上就报警了。显然这个超时是正常的。

能不能编程监视一下某些过程的on次数和on时间?看是否合理。

加一个上升沿,1000ms典型值下,大约1s就有一次的重发发生,有图为证