回复:有个问题请教 0-1000 压力传感器

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-25 15:03:48

7楼

1、厂务的表不一定准确,或者说厂务的压力是0.7,经过很长的管道到你的压力传感器是否压力损失降低到0.45了?

2、去工地都要准备好钳表的,有没有确认压力传感器上面的铭牌是否0~10Bar对应4~20mA?有没有测量压力传感器当前的输出电压是多少伏?按常见的4~20mA转0~10V原理,常用的隔离模块转换电阻要么是250Ω或者500Ω,那么0.69Bra输出电流是15mA相应的电压应该是3.5V或者7V。直接用钳表测量一下隔离模块输入电压电流是否能够对应?

3、LOGO上显示的输入数值跟模拟量放大器的增益、偏置有关,不知道增益、偏置说数值没什么产考性。


你的情况有可能是管路长了压力损失,有可能是厂务指针表不准确,有可能是压力传感器量程不对,有可能是隔离模块量程不对,太多可能性了。总之用万用表真实的测量。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2418条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。