以下是引用kdrjl在2019-02-25 14:40:14的发言 >13楼

为什么要迷茫呢?解决问题方向正确。240kW的电机,速调的积分时间200mS以下是没有效果的,相当于没有积分。1s以上很正常。针对稳态调节特性而言。

以下是引用cy77223在2019-02-25 11:55:13的发言 >:嗯今天又调了一上午...

引用详细内容:

嗯今天又调了一上午,按照理论调根本不行,反而按错了数字居然有效果了,现在比例5.838不动,积分时间从288,不小心按成1200,居然好了,电流现在摆动只有三四十个,原来是二三百的摆动,说是电流震荡积分时间太长,不过积分时间往大了加居然可以,现在也迷茫了

也许是这样