2楼
容器一定是有热分布的,热分布就会有冷点和热点,参考温度以冷点还是热点来控制?冷点确实会比热点滞后很多,但一样是可控的。好多人对热分布都没有概念,就更加谈不上控制了,出了问题都是去找控制方法,不去找测量方法,搬出一堆“先进过程控制”算法来,画鬼最易。
刚好我做过反应釜的过程控制,升温速率10℃/min,蒸汽加热(有直接加热和板换加热两种,都做过),不用比例阀,只是用了截止阀(开关动作)组合,就是小管径承担20%,大管径截止阀承担80%,自己编写的pid程序,200smart,精准控制!
去年七月做的项目,那时正好西门子专家论文集征选,没赶上,正琢磨着把整个过程写下来,比如配方、多段数曲线、pid控制+pwm脉冲宽度输出一起写写的,稍后发几张图片吧,这个真不是想象的那么复杂,还apc控制呢!