回复:S7-1200与V90使用111报文控制问题

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    640

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-25 19:44:08

9楼

展开查看
以下是引用Andy.在2019-02-25 08:26:09的发言 >7楼

报文3尝试过,但是是速度模式,我们需要的是定位模式。

以下是引用菲戈在2019-02-22 16:20:58的发言 >5楼:走报文3试试,一共能...

引用5楼详细内容:

走报文3试试,一共能带8个。剩余不要同步的走报文111

以下是引用Andy.在2019-02-22 15:49:27的发言 >4楼: 具体的反应速度慢...

引用4楼详细内容:

 具体的反应速度慢是:触发信号需要一个50ms的触发信号

报文3位置环在PLC里面啊,驱动器是速度模式