 我检修德国舒特机床就有ASi辅助连线的。由于工人不熟悉误碰触或老化造成不规律(两三天内会报警)的ASi Fault报警。我分析是与供电有关,末端正常时已经是20.5V,报警时是4.7V。所以调高直流电源电压至27V,保证末端电压。然后,故障现象消失了。