我检修德国舒特机床就有ASi辅助连线的。由于工人不熟悉误碰触或老化造成不规律(两三天内会报警)的ASi Fault报警。我分析是与供电有关,末端正常时已经是20.5V,报警时是4.7V。所以调高直流电源电压至27V,保证末端电压。然后,故障现象消失了。
在大型设备的应用中,分布放置各处的电源非常有必要,这是我工作中想到的问题。
由于导线干线的长度及负载大小变化引起的压降问题,会使控制得不到足够的安全保障或逻辑错误。