签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2009-10-24
白金 如何晋级?
333
1
2019-02-26 15:28:22
讲师你好,按视频学习PID_TEMP级联控制时,预调节加热、制冷、精确调节加热都没问题,到精确调节制冷时卡在这一步,根据课程讲解分析是因为PID_Out_SUM大于0。这个值只能在从控制器背景数据块里看到吗?其实精确调节加热结束后这个值达到40%左右,后来将偏移量设为41%,从控制器精确调节制冷也完成了。最后主控制器精确调节加热,主控制设定值设为80,从控制器“启用替代设定值”取消,主控制器按“start"按钮调节,调节过程中反馈值一直减少并出现负值报错,后来又把从控制器重新整定再整定主控制器,重折腾了2次,最后主控制器显示调节完成。但这样整定出来的参数是不是无效的?最后整定的参数结果如图,感觉有点夸张。请讲师帮忙分析下这个结果是不是失败的?谢谢!
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有1959条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!