回复:对于1000点的系统是使用1500好,还是使用多个PLC再组网好?

刚刚入门

  • 帖子

    2022
  • 精华

    23
  • 被关注

    119

论坛等级:至圣

注册时间:2009-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-02-26 22:02:13

3楼

主控用S7-1500(如果没有运动控制推荐性价比最高的1512SP-1PN),距离稍微远或有一定独立性的工段也可以考虑用S7-1200或ET200SP。当然全部进1500也没问题,PN组网灵活性很高,看你的系统架构设计了。