近些日子一直在搞T400虽然没有成功,但我也学到了不少东西分享给大 家。
首先刚开始对T400一点不了解,通过网上查要装CFC软件和D7SYS软件。
软件我是装了,原项目是V6.1的我装的是V7.1,也不知道如何转换,现在知道了:
1.

2.导入没有的文件和更新版本

3.进行编译

4.

5.出现了错误,我建立的目录可是还是有错误

6.刚开始我以为是STEP7软件和Driver_ES软件问题,后来我换了一台电脑重新装了STEP7软件和Driver_ES软件结果编译通过了,但我就不知道我这台PG工控机为什么编译通不过,我在想是不是NORTON杀毒软件,我就先把杀毒软件卸了。

7.再次执行编译结果通过了。
