回复:各位前辈,请教。ModbusMaster读取线圈数超过224个就会使接收到的数据全为0

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-27 15:15:33

1楼

日系、台系设备的通讯一般都有数据帧长度限制。
以前用的就是一帧数据最多36个字节,去掉Modbus指令8字节,剩下数据28字节,28*8=224刚好224个线圈。
评论