1楼
没有办法只能更换开关电源了,刚好我这边没有20A的开关电源,只有10A的欧辰开关电源,准备使用二台10A并联使用。先安装一台实际测量一下电流有多大再说吧。
通电后测量开关电源输出电流达到了13A多啊,已经过载了,这个时候还没有生产啊,估算了一下不应该有这么大的电流负载啊,开始怀疑是否有直流回路短路,于是使用钳形表顺藤摸瓜一个一个回路检查电流,突然触摸到一根三芯电缆线很热,直接测量这个回路电流有10A左右。
查看电路图发现这根线是去一个三线接近开关的,负载电流很小,厂家为了节约成本使用3*0.2平方电缆线,虽然短路了但线细造成线阻比较大,导线成负载了,