测量4~20mA输出端子的直流电压是多少伏?
如果电压超过20V说明你的负载电阻太大了超过1kΩ电流源的电源无法建立足够的电流(20/1=20mA)。常规的电流源负载电阻在125~750Ω之间选择,太大太小都不行。
如果电压小于10V那么问题出在外部接线的等电位没达标导致共模电压太高电流源输出与实际线路电流不符。又或者线路串入了交流干扰,电流实际输出偏差存在1~2mA波动。

或者根本就是万用表测量不准确。或者执行机构内部问题。

其实吧,如果是闭环控制的话,完全不用在意这1~2mA偏差的问题的,PID自动调节的。再说了,相差2mA也就是12.5%会导致设备工作不正常,说明你们的设备余量太小了,设备问题不要赖PLC了。设计设备必须预留25%余量的。