以下是引用Zaxife在2019-02-25 15:03:48的发言 >7楼

1、厂务的表不一定准确,或者说厂务的压力是0.7,经过很长的管道到你的压力传感器是否压力损失降低到0.45了?

2、去工地都要准备好钳表的,有没有确认压力传感器上面的铭牌是否0~10Bar对应4~20mA?有没有测量压力传感器当前的输出电压是多少伏?按常见的4~20mA转0~10V原理,常用的隔离模块转换电阻要么是250Ω或者500Ω,那么0.69Bra输出电流是15mA相应的电压应该是3.5V或者7V。直接用钳表测量一下隔离模块输入电压电流是否能够对应?

3、LOGO上显示的输入数值跟模拟量放大器的增益、偏置有关,不知道增益、偏置说数值没什么产考性。


你的情况有可能是管路长了压力损失,有可能是厂务指针表不准确,有可能是压力传感器量程不对,有可能是隔离模块量程不对,太多可能性了。总之用万用表真实的测量。

我用万用表测量是10.36ma 量程


是0-16BAR 对应的电压是3.75V-4V 左右




喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上