回复:S120提升机应用,低频3.5HZ电机有时出现拉不动溜车现象

okayly

  • 帖子

    362
  • 精华

    0
  • 被关注

    40

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-03-30

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-02-28 08:24:02

5楼

展开查看
以下是引用yming在2019-02-18 09:15:59的发言 >2楼

是采用矢量模式么?

我觉得是应该重新按实际电机参数做一次静动态辨识。


从新做了静动态辨识,问题依旧,做完静动态辨识,单独转电机给定反馈都很好,带上减速器滚筒后,低速不稳,后来调了调低速环,也就是P1461,P1463,低速空载速度也算稳定, 但是重载下放的时候有时不行,速度控制不住的感觉,给定35r,世纪70来转,不知道什么情况。变频器是四象限的,我想问一下,p1240,vdc控制需要禁止吗,现在p1240=1,我现在怀疑重载下放的时候是不是这个介入了呢。