回复:分享年后初次开机发现及解决的电气问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-28 08:56:12

10楼

展开查看
以下是引用梦天空在2019-02-28 08:15:05的发言 >8楼

控制线线径按照标准基本就三种0.75,1.00,1.5;如果是无源的使用0.75的即可,如果有源的最好是1.0以上

以下是引用HUANGZE75在2019-02-27 16:53:48的发言 >3楼:当然这次二台丹佛斯...

引用3楼详细内容:

当然这次二台丹佛斯变频器发生同样的故障有点不可思议,此外对于一些去现场三线制需要电源的小电流的接近开关,反射开关,对射开关,等不能因为线路电流小使用线径很细的线,个人认为需要使用不能小于0.75平方线,才能保证比较可靠工作。此外还需加装合适的熔断器或是单极开关作为短路及过载保护。

平时对于开关电源输出电流也是需要定时测量,如果突然电流变化比较大,可能就是存在线路或是负载出现问题了。开关电源配置有条件情况下以实际电流为基准选择电源功率。


控制线非标的也比较多,以前电柜内使用0.5的也比较多。