推荐1500 加分布式IO(profinet网络),维护方便,后期扩展也简单,具体型号,就要看你工艺复制程度了.

不推荐用1200 

        一是扩展问题,以后如果增加伺服什么的就麻烦了,

        二是1000点的逻辑,CPU的工作存储区和DB掉电保持区都会是瓶颈