回复:V20 过载处理

yyzx

  • 帖子

    905
  • 精华

    4
  • 被关注

    46

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-01 17:25:33

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-03-01 16:44:20的发言 >4楼

提升控制用V20?太拿提升控制不当事了吧?能可靠的用吗?是否有机械抱闸呢?提升控制有载物下降的空旷吧?加制动功能是必须的。


尽管提升过程,制动功能不起作用,但载物下降过程,必须用到制动功能的。


V20可是简易的变频器控制,它的应用对象是风机和泵类。怎么能用到提升控制呢?提升控制是恒转矩负载特性。


唉,有点乱。


不过,楼主的问题是现在在提升过程出现过载了。这就说明,没有做好系统的提升控制。是变频器不行?还是参数设置不当?还是...?需要弄清楚过流的原因呢。

k版有点整懵了呢

不患无位,患所以立