问题1:你的理解是对的。
问题2:这个不会清楚,需要结合DP分站的报文长度和结构来分析。
问题3:w#16#420只是这个分站PCV或PCD的起始地址,读取的数据长度肯定是10byte,这个已经写得很明白了。
问题4:谈不上有没有关联,sfc14只是按照你设置的地址读取dp数据而已,我觉得你应该仔细研究一下这个倍加福模块的ppo结构,具体选用的何种报文结构,每一个数据位代表什么含义,这是你的当务之急。