回复:SFC14.SFC15系统功能块的应用问题。

小高手123

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2018-10-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-02 13:32:41

1楼

问题1:你的理解是对的。

问题2:这个不会清楚,需要结合DP分站的报文长度和结构来分析。

问题3:w#16#420只是这个分站PCV或PCD的起始地址,读取的数据长度肯定是10byte,这个已经写得很明白了。

问题4:谈不上有没有关联,sfc14只是按照你设置的地址读取dp数据而已,我觉得你应该仔细研究一下这个倍加福模块的ppo结构,具体选用的何种报文结构,每一个数据位代表什么含义,这是你的当务之急。