看具体情况而定啦。
如果对响应速度要求不高,可以先用传感器控制一个小型继电器,再由继电器控制一路正电源输入到PLC输入点。同理,PNP转NPN的话是控制负电源端。
如果是频繁动作、高速响应的,最好是用专用的电平转换板转换。这类产品在电子城或某宝都有很多成熟产品的,原理基本为通过晶体管或者光耦来转换,有电子基础的可以自己动手,不花几个钱。简易的话可以加个电阻转换。
当然,从减小中间环节、最大保证系统可靠性的角度来说,应该是直接使用电平合适的传感器,上述方案都是不推荐长期使用的。