wincc归档周期最快确实只有500ms。

没有浮动辊,只是靠张力传感器控制线速度?你实际控制的是角速度,卷径和同心度会影响线速度/角速度的线性关系,就这个同心度都会产生震荡,恐怕不是PID可以解决的。

如果单单是PID参数调整,可以用编程软件自带的PID参数赋值面板,趋势采样周期可调。PID趋势应该包含SV、PV、OUT在同一个时间轴上,你的趋势图里没有OUT

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/published/Prog/Prog_4.8/Prog_4.8.html