以下是引用看雪001在2019-03-04 12:39:12的发言 >10楼

wincc归档周期最快确实只有500ms。

没有浮动辊,只是靠张力传感器控制线速度?你实际控制的是角速度,卷径和同心度会影响线速度/角速度的线性关系,就这个同心度都会产生震荡,恐怕不是PID可以解决的。

如果单单是PID参数调整,可以用编程软件自带的PID参数赋值面板,趋势采样周期可调。PID趋势应该包含SV、PV、OUT在同一个时间轴上,你的趋势图里没有OUT

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/published/Prog/Prog_4.8/Prog_4.8.html


是的,没有浮动辊,张力恒定转化为线速度差恒定,在根据卷径控制电机的转速(角速度)。不明白你说的额“PID趋势应该包含SV、PV、OUT在同一个时间轴上,你的趋势图里没有OUT”。可以再详细解释一下吗?你是说要看张力PID控制器的设定输入、参考输入、控制器输出的曲线?这个我没有给。

我的这个图形是张力实际值曲线,

的确,博途自带的PID控制器采样周期是可以调整的。


评论