我按专家方法在OB30 甚至0B35也试过FB38000这个块,怎么没反应呢?

已锁定

robert10

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2009-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

我按专家方法在OB30 甚至0B35也试过FB38000这个块,怎么没反应呢?

3149

1

2019-03-05 10:52:16

展开查看
引用自找答案,问题ID:209532

利用该块对绝对值编码器进行校准时发现,在FB284的输出管脚处AxisRef有时为1,有时为0,即有时候能校准成功,有时候不成功,此外FB284的输出管脚AxisWarn为1,代表没有将参数从RAM保存至ROM,而且块FB38000报错。请问有谁使用过该块,成功校准编码器了吗?

提问者:我不听不听


当使用FB38000时,建议将功能块放到循环中断组织块(如OB30)中进行调用,循环时间可以适当放大(例如设置100ms以上),如果在OB1中调用,有可能出现校准不成功,或无法保存的现象

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我用S71500和多台V90EPOS通讯,现在看到网上有个FB38000的功能块可以通过程序校正参考点,可是我按照专家或者说明的步骤把它放在OB30或者OB35来怎么也没反应呢?状态显示是:status 8008 ; ready true ;done false ;busy true ;diagld 7340032 ,求解!