以下是引用Zaxife在2019-03-05 17:27:24的发言 >3楼

如果你的程序里面只有一个MSG,那么你需要MSG的Done后的第二个主程序循环才能再次触发MSG的EN,否则绝对66666.....

也就是说,Done后必须保证MSG的EN为0一个主程序周期以上,不要让EN在执行完成后又立刻再次执行,那样First都还没建立就修改了MSG的参数妥妥的报6。

所以,我都是用两个MSG以上快速高效。

一个msg也有高效轮询程序