以下是引用干鱼在2019-03-06 10:19:26的发言 >




这是更改了之后的截图


IP地址192.168.1.1是网关地址,不能用。一般电脑IP地址是在192.168.1.100~247这个范围。

PLC程序的这个IP必须是电脑网卡的IP,电脑网卡的IP不能用本网段的网关IP,也不能用广播IP。

还有,用1s脉冲来触发请求也是不合理的,默认的以太网超时是10s,如果超时了必须等10s以后再触发,如果不超时可以0.2秒触发一次。