恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-06 13:26:45
5楼
IP地址192.168.1.1是网关地址,不能用。一般电脑IP地址是在192.168.1.100~247这个范围。
PLC程序的这个IP必须是电脑网卡的IP,电脑网卡的IP不能用本网段的网关IP,也不能用广播IP。
还有,用1s脉冲来触发请求也是不合理的,默认的以太网超时是10s,如果超时了必须等10s以后再触发,如果不超时可以0.2秒触发一次。
更改了地址和5HZ的脉冲之后还是不能传输数据,错误码和之前的一样。感觉没有和modbus slave通讯上。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主