首先断电拆除550变频器。
这个变频器设计不是很合理,在拆除上面固定螺丝过程中,不小心固定螺丝弹垫平垫从固定脚处缝隙掉进变频器本体内。最终通过拆除变频器底部的冷却风扇才将平垫弹垫找出来,否则还真的比较麻烦了。
拆除550变频器后,使用880配套的安装纸板,重新开安装孔。
安装好新的880变频器及配套DP板,接好DP头,下图就是原配的控制原理图,实际是没有编码器,及热敏电阻的,就是有DP模块及急停输入,冷却风机输出,实际接线就是4根线而已。
非常简单控制接线,竟出现了吓得我心惊肉跳的情况,当时我叫一个维修电工接线,接好后我当时也没有太仔细查看,通电后无意中看到了,在控制输入处接线怎么有FAN的编号线啊,这个应该是接到继电器输出端子上啊,开始以为这个电压是DC24V就没有什么问题,后仔细看了一下图纸这个FAN线是通220V电压的,我的个天啊,如果因为接错线导致变频器内部电源损坏就是大件事了,马上拆除了冷却风扇线,使用万用表检查控制端子输出的DC24V有,输入点和DICOM点之间只有接入冷却风扇线的输入4没有DC24V,其他的输入点都有,此时才松了一口气啊,万幸只是接错线的输入点因为串入AC220V电压导致损坏,其他的点都没有问题。改接线到输入点1。