回复:一则160KW电机启动力矩不够改造过程分享

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-06 15:55:13

3楼

现在就开始处理软件方面的工作,使用STEP7连接现场的315CPU,首先上载目前PLC内的程序作为备份。在STEP7硬件组态,安装新的ABB880的GSD文件。安装完成后在右侧DP菜单内就可以找到相应的驱动器通讯模块了。

在删除原ABB站前,记下DP站号,插入的模块信息及地址,将数据给新添加的ABB站,下载看在线硬件模块信息,发现了丹佛斯的没有连接上。

后仔细一想自己犯了一个错误,我目前使用硬件组态是上载的,所以再次下载后丹佛斯变频器站就丢失了GSD文件,没有办法找丹佛斯的技术支持要到了对应的变频器的GSD文件,安装后再次下载就OK 了。


看到CPU上的SF,BF显眼红色指示灯不闪了,只有绿色指示灯,OK了,DP网络OK了。