回复:PLC和测试工具Modbus Slave进行通讯

干鱼

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2018-11-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-07 10:27:18

7楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2019-03-06 15:48:41的发言 >6楼

1、REQ不是必须上升沿的么?

2、通讯设置里面有没有勾选允许第三方设备通讯

3、Modbus Slave的端口是503么?地址是0.0.0.0么?

4、打开Modbus Slave的Communication Traffic数据帧显示窗口,看看是收不到数据还是Slave的地址不对才不反馈数据的?西门子的Modbus TCP库中Slave地址好像是0xFF,也就是Modbus Slave的地址必须是255。

我没有1200,用200 SMART 测试Modbus Slave TCP是成功的。



我的modbus slave上面显示的ip地址是任意ip都可以的意思吧?在communication traffic里面没有数据显示,我觉得应该是没有通讯上。是不是modbus slave的设置上的问题?我用的plcsim模拟的plc,没有连接实物是不是不行?