5楼

安全限速是在驱动的安全配置中设置。STARTER - 安全功能。

至于是否停机,也是在驱动的安全功能中配置;配置什么样的应对措施(减速或快速停机或STO等等)。

这些报警、故障会通过PN的安全报文传送给安全PLC。PLC也有专门功能程序处理其应对措施。

所以,不要单一改变。要通盘考虑!