你没明白。
这个不是时间尺度问题,是同步时刻问题。
再者,你真的要用done传递。有什么问题要找到真正的问题点,解决问题。你用两个计时器,这个走不长的。500毫秒一次你觉得可以了,下一次难保要求100毫秒。但是下一次变频器更多了,通讯干扰大了。100毫秒开始出现报错,100毫秒不够,但是轮训时间也不允许增加时间。这个时候就死在那里了。
真的。
听取了你的意见,改用MSG的标志位作为轮询触发条件,已通讯成功,但写入频率还是不行,我用计数器监控这个MSG标志位情况,是正常计数的,设定传送后 ,变频器还是反复加速,减速,设好值后 ,也没有再更改设定值