以下是引用dennyshen2549在2019-03-08 20:10:27的发言 >

听取了你的意见,改用MSG的标志位作为轮询触发条件,已通讯成功,但写入频率还是不行,我用计数器监控这个MSG标志位情况,是正常计数的,设定传送后 ,变频器还是反复加速,减速,设好值后 ,也没有再更改设定值

记录error有没有数值非0?

首先保证不得出现任何意外的报错。可以慢,但是要100%完成。

不出错就是保证通讯双方能听懂对方。这才能确定通讯内容是否有非法。

都没有非法了,就总是对的了。