回复:S7 200与ATV31通讯的问题之二

dennyshen2549

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    156
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-08 20:56:58

17楼

展开查看
以下是引用芳季在2019-03-08 20:50:38的发言 >14楼

读。

能否读到你能知道的,变频器内里的一些值?例如当前报警;最后一次报警;当前变频器状态字,等。读到的是否和想象一致?

然后就是写。

用单次触发写入一个什么值,能让变频器发生任何可见的反应的值。例如变频器复位;变频器运转;直流制动,等。应该产生可见的显示效果。证明变频器接受正常,指令合法。

连续不间断写上述参数。例如不断地写入运行指令。确认轮询正常。变频器不应产生其他动作。

过程就先这样。看看能成功不?

是这样的,由于变频器没有接负载 ,只是把缺相保护取消了,所以只要给它设定值,它就可以提速,现在是从0到dcb反复,这个dcb我查了一下就是直流制动,把设定值改成0,又恢复原来初始0.0的状态,可以确定变频器肯定是好的,我用其它MODBUS设备,都可以正常操作,我现在怀疑是不是干扰了