回复:关于 S120 profisafe C01714 safety limited speed exceeded问题

夜行雨中人

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2015-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-09 13:53:54

6楼

图三.jpg

图四.jpg

根据图三图四报警和程序看出PLC CPU停止好像是跟名为"LR"驱动的STO有关.

图五.jpg

图六.jpg

 又检查"LR"驱动里safety integrated里的配置如图五,图六,根据贴顶图二中safety limited speed exceeded和SOTP B的历史故障发生,猜想故障过程--先是超安全限速发生触发STOP B后触发SS1,再经过21S触发STO(根据图六)导致CPU停机.

 是否可以对图五中的参数稍作修改,还有上述有说的不对的地方还请见谅.

 