这是因为PLC被强制了,导致下载会报这类错误。取消强制就可以下载。或者将cpu重置为出厂设置,也能再次下载。这2种方法都能解决问题。
引用:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=146930&cid=1072