回复:Siemens 840D数控系统,干活经常报警300202驱动CRC出错,请问这样查到根本原因?

西范斯

  • 帖子

    3621
  • 精华

    36
  • 被关注

    138

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-03-10 07:54:29

1楼

故障点不明确,不能对换本机的器件!!!

第0步:全部重新插拔/紧固下面提到的电缆/接插件!

现从第一步简单的来:

1.在pcu50进线处/DMP(驱动总线最后接的快速io)分别测量电压,连续测量一个工件加工周期,看看波动时最低电压是否低于21伏。

2.若电压均正常,下一步测依次测各个监控模块输出电压。

3.更换Dmp站/终端电阻/更换全新或其他设备监控模块

4.找最大数量新的或其他机床的驱动控制版6Sn1118/驱动数据总线/独立的设备总线,每报警一次从最后依次往前挪一位。

5.功率单元自带的设备总线扁平电缆有问题,换功率单元或解剖出扁平电缆。