回复:关于S120的参数写保护功能应用

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-10 10:46:31

5楼

展开查看
以下是引用yming在2019-03-10 10:39:26的发言 >4楼

这个保护是不可写(更改)。

保护范围是哪些?要去看不保护的范围 WRITE_NO_LOCK(参数少)。其他的,均锁住了。

KHP(Know How Protection)专有技术保护才有密码。


以下是引用古ben在2019-03-10 10:28:38的发言 >3楼:P7761这个参数是针...

引用3楼详细内容:

P7761这个参数是针对CU组里面的参数的吧,      P1300这个参数是在vector参数组里啊。




 

以下是引用yming在2019-03-10 09:48:45的发言 >2楼:看参数P7761的说明...

引用2楼详细内容:

看参数P7761的说明。

可以不要密码。

G120都有这种保护。

 

又多学会了一个s120的功能。 感谢版主

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!