1、看LZ的描述X11  X21 Y2  B2   B3轴都是后面两块监控模块提供电子电压的,再看照片,两个监控模块后面的设备总线的颜色怎么这么新,和前面电源模块的出来的差别较大,之前是不是做过其它工作?

2、看楼主的问题描述,如果仅是300202,比较怀疑后面的某块监控模块或者是设备总线,但看了你后面的一系列关于黑屏的描述又很像欠压,所以我怀疑是这个样子的:实际故障是DV24V跌破阈值,送入监控模块X121插件63,64号脚的DC24V欠压,监控模块丢失使能(看照片的接线,其并没有采用监控模块自己的9号脚提供24V电源,而是通过外加DV24V供电(和19号脚共零位)),其后续的功率单元的电子电压也随之丢失,造成模块300202故障;

3、楼主要测量输出电压可以在监控模块下面的X141接口测量±24、±15等电压,另外LED的指示灯也是判断的重要依据(定义和电源模块一致)