回复:Siemens 840D数控系统,干活经常报警300202驱动CRC出错,请问这样查到根本原因?

hhyx9

  • 帖子

    879
  • 精华

    20
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-10 21:43:18

6楼

展开查看
以下是引用addw在2019-03-10 19:41:12的发言 >5楼

感谢两位师傅专业的解答!

我下午测量一下监控模块X141上的电压,是50V和30.7V,我看资料上写的应该是24V和15V,不知道为啥

我看开关电源是G1,出来24V后又经过了G2,这个DC USV模块是干什么的?

测量了DMP供电为24V,将几个DMP快速IO块螺丝紧固,接插口插紧。

第一个电源模块进电的三相电,为啥用万用表一搭上,万用表就重启了,为什么呢?频率不对吗?


±24V,±15V你是不是P15N15,P24N24直接量出来50V,30V,最下面第二第三个才是参考地