以下是引用kdrjl在2019-03-10 16:54:55的发言 >6楼

谢谢y版的回复。


只有这一个参数吗?如果是,那就很方便。我一直不敢试,是怕一旦不成,工厂化参数复位,那工作量就太大了。这套设备已经都快交用户了,不想冒太大风险,折腾。嘻嘻。但手上又没有其他的装置可试。


周一,我去上机试试看。

以下是引用yming在2019-03-10 09:48:45的发言 >2楼:看参数P7761的说明...

引用2楼详细内容:

看参数P7761的说明。

可以不要密码。

G120都有这种保护。

我从来也不用它锁参数。都是开放的。

客户谁改谁负责。

你可以先用G120试试呀。